Полная версия этой страницы:
кран на перемычке радиатора
доброго времени суток!сначала опишу ситуацию: клиент возжелал установить шаровой кран перемычке радиатора в квартире на 3 этаже в 14-ти этажном доме(типа для подпора).
Я знаю, что нельзя, а вот где это написано- не могу найти и всё тут!подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, чтоб его ткнуть!
ivan-l-ing
23.9.2011, 15:46
Это смещенный замыкающий участок стояка и его перекрывать нельзя.
Можно косвенную ссылку.
СНиП 41-01-2003 6.3.1 Системы отопления должны обеспечивать в отапливаемых помещениях нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода при параметрах наружного воздуха не ниже расчетных.
Если он снимет себе больше тепла пропустив через свой радиатор, то кому то не достанется, т.е. пункт выполнен не будет.
Altelega
23.9.2011, 18:33
помоему в жилищном кодексе есть посеръезней статья.. извините, не могу уточнить
испытатель
24.9.2011, 1:54
Из жизненного опыта - если захотел, все равно сделает и не убедите. Таким только морду бить. Если кран не поставит- вырежет или пережмет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.